Сургут, панель, 4 этаж, окна на север, профиль 82 мм, пакет трёхкамерный, окна стоят седьмой год. Заметил закономерность: пока на улице до минус двадцати, ручка на кухонном окне ходит как обычно. Как только за тридцать, поворачивается туго, с хрустом, приходится второй рукой придерживать створку. На прошлой неделе было минус тридцать восемь, я её еле открыл. На втором окне в комнате такого нет, только кухня. Режим зимний с октября.
На кухне готовим, влажность по гигрометру 48-52%, в комнате 38. Нижний угол створки со стороны ручки по утрам с инеем, тонкая полоска по уплотнителю. Пока думаю на смазку, загустела. Но почему тогда только одно окно? Кто разбирался, что там мёрзнет?
Итог
Причина найденаответ, который помог больше всего
Обычно тут две причины сразу. Смазка в механизме густеет в мороз, это есть почти у всех, но сильнее там, где её давно не обновляли. Вторая хуже: на кухне влажно, конденсат заходит в нижнюю ответную планку у ручки и замерзает, цапфа идёт по льду. Иней в нижнем…
Обычно тут две причины сразу. Смазка в механизме густеет в мороз, это есть почти у всех, но сильнее там, где её давно не обновляли. Вторая хуже: на кухне влажно, конденсат заходит в нижнюю ответную планку у ручки и замерзает, цапфа идёт по льду. Иней в нижнем углу как раз про это. Посмотрите днём в мороз ответку внизу, если там лёд, хруст понятен.
50% на кухне при минус тридцати многовато, точка росы выходит около 11-12 градусов. Я в Новосибирске пирометром мерил нижний угол створки у ручки в такой мороз, было +4...+6, то есть там всё мокрое, а потом лёд. Вытяжка на кухне работает? У меня после того, как почистил решётку вентканала и стал включать вытяжку при готовке, иней в углу пропал.
Отчитываюсь. Днём при минус тридцати пяти открыл створку, посмотрел нижнюю ответную планку со стороны ручки. Там корка льда, цапфа об неё и трётся. Лёд сколол пластиковой лопаткой, протёр насухо, ручка сразу пошла легче, но не как летом. Пирометр показал на этом углу +3, на верхнем углу +9, стекло по центру +14.
Вентканал на кухне проверил листом бумаги, тяга слабая, лист еле держится. Так что картина понятная: влажно, тяга плохая, угол холодный, вода собирается в планке и замерзает. Смазку буду менять, когда потеплеет, держать створку открытой при минус тридцати не хочется. Вытяжку теперь включаю на каждой готовке, посмотрю, вернётся ли лёд.