svetlana_1996вопрос
9 декабря 2022 в 16:03
Подмосковье, частный дом из газобетона, живём второй год. В гостиной три окна в пол шириной по 1,6 м и раздвижная дверь на террасу. Батарей под окнами нет, тёплый пол водяной, термостат на 24. Котёл газовый, в доме 22, влажность 45-50%.
С первых морозов по низу всех трёх окон утром полоса воды сантиметров 10-15, стекает на плитку у окна, на ламинате рядом уже пятно. Раздвижная дверь мокнет меньше. При минус 20 вода внизу превращается в лёд на уплотнителе.
Заказывали обследование тепловизором, приезжал инженер, отдали 6000. По термограммам: нижний край стекла +5…+6, низ рамы +8, а стык рамы с полом местами +4, особенно у левого окна, там синяя полоса по всему низу. Инженер сказал, что кроме того, что нет тёплого воздуха, похоже, плохо заделан низ, где окно стоит на подставочном профиле.
Можно ли победить это без конвекторов в полу? Ставить их уже поздно, плитка уложена.
С первых морозов по низу всех трёх окон утром полоса воды сантиметров 10-15, стекает на плитку у окна, на ламинате рядом уже пятно. Раздвижная дверь мокнет меньше. При минус 20 вода внизу превращается в лёд на уплотнителе.
Заказывали обследование тепловизором, приезжал инженер, отдали 6000. По термограммам: нижний край стекла +5…+6, низ рамы +8, а стык рамы с полом местами +4, особенно у левого окна, там синяя полоса по всему низу. Инженер сказал, что кроме того, что нет тёплого воздуха, похоже, плохо заделан низ, где окно стоит на подставочном профиле.
Можно ли победить это без конвекторов в полу? Ставить их уже поздно, плитка уложена.