К содержимому
форум владельцев окон

Запотевание, конденсат, инейНе помогло

Окно в пол в гостиной: конденсат стекает на пол, батареи под ним нет

svetlana_1996 спросила 9 декабря 20225 ответов0 помогло424 просмотрапоследний ответ 22 декабря 2022

Подмосковье, частный дом из газобетона, живём второй год. В гостиной три окна в пол шириной по 1,6 м и раздвижная дверь на террасу. Батарей под окнами нет, тёплый пол водяной, термостат на 24. Котёл газовый, в доме 22, влажность 45-50%.
С первых морозов по низу всех трёх окон утром полоса воды сантиметров 10-15, стекает на плитку у окна, на ламинате рядом уже пятно. Раздвижная дверь мокнет меньше. При минус 20 вода внизу превращается в лёд на уплотнителе.
Заказывали обследование тепловизором, приезжал инженер, отдали 6000. По термограммам: нижний край стекла +5…+6, низ рамы +8, а стык рамы с полом местами +4, особенно у левого окна, там синяя полоса по всему низу. Инженер сказал, что кроме того, что нет тёплого воздуха, похоже, плохо заделан низ, где окно стоит на подставочном профиле.
Можно ли победить это без конвекторов в полу? Ставить их уже поздно, плитка уложена.

Итог

Не помоглопоследнее сообщение автора темы

Может, и так, штукатурили мы одно лето. Отчитываюсь после января. Стык с полом пирометром теперь +9…+10 вместо +4, по свече не тянет. А вода по низу стекла при минус 20 осталась: полоса сантиметров 7-8 вместо 15, но течёт. Шов переделали, а проблема осталась…

svetlana_1996, 22 декабря 2022к сообщению

Ответы 5по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Светлана, по одной картинке не скажу, но полоса по всему низу и +4 на стыке с полом похожи на продувание или пустоту под подставочным профилем. Проверьте стык свечой в ветреный день. Продувание на тепловизоре обычно видно языками, которые тянутся от стыка вверх, а холодный шов идёт ровной полосой.
Но даже если низ заделать идеально, без тёплого воздуха низ стекла у окна в пол будет +7…+9 при минус 20, а при 50% точка росы около 11. Полоса всё равно останется. Тёплый пол греет пол, а не стекло: вдоль стекла холодный воздух стекает вниз и стоит у пола. Поэтому у панорамных окон обычно или конвектор в полу, или батарея перед окном, или влажность 35-40.
0помогло
Низ у окон в пол самое слабое место монтажа. Окно стоит на подставочном профиле, под ним щель, её запенивают как получится и закрывают плиткой. Пена там ничем не защищена, а снаружи под ней ещё и вода с террасы. Если будете вскрывать, смотрите, есть ли снаружи лента и чем закрыт низ со стороны террасы.
0помогло
Дождались оттепели в конце декабря, было плюс один, вскрыли низ левого окна. Под подставочным профилем щель 2 см, пена только местами, со стороны террасы ничем не закрыта, плитка просто подходит к профилю. Бригада заполнила пеной, изнутри наклеили пароизоляционную ленту, снаружи паропроницаемую, закрыли. За три окна 9000.
0помогло
monah54 Написал(а):может, кладка ещё сохнет
Может, и так, штукатурили мы одно лето. Отчитываюсь после января. Стык с полом пирометром теперь +9…+10 вместо +4, по свече не тянет. А вода по низу стекла при минус 20 осталась: полоса сантиметров 7-8 вместо 15, но течёт. Шов переделали, а проблема осталась. Пока держим влажность осушителем на 40-42, на следующий год думаем про батарею перед окном.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти