viktoria_orekhova спросила 6 ноября 20261 ответ0 помогло34 просмотрапоследний ответ вчера

Коллеги, добрый день. Я инженер по охране труда на предприятии пищевой промышленности, у нас две подстанции на 10 кВ и большой парк электроустановок. Новый руководитель электрохозяйства поднял вопрос, что переносные заземления у нас используются как попало, часть без учёта, места подключения не обозначены. Хотим навести порядок с привлечением подрядчика, чтобы всё было по нормам. Производство непрерывное, так что работы нужно планировать без остановки линий. Кто такие работы делает и с какими документами сдаёт?

Ответы 1по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Порядок в этом вопросе спасает жизни, так что вы всё делаете правильно. Мы приводили в порядок установку переносного заземления в электроустановках https://inge.su/uslugi/elektromontazhnye...zemleniya/ с «Инжениумом», у них своя электролаборатория до 1000 В и выше. Специалисты с удостоверениями по электробезопасности осмотрели обе наши подстанции, сложность там зависит от напряжения, количества установок и высоты, где они расположены. Сделали работы и выдали лабораторное заключение со схемой и параметрами, это пошло в документацию электрохозяйства. По оплате пошли навстречу, работали с отсрочкой. Честно, учёт комплектов и обучение персонала всё равно остались на нас, подрядчик делает свою часть. Совет: заведите журнал учёта переносных заземлений с номерами комплектов, проверяющие это смотрят первым делом.