К содержимому
форум владельцев окон

Монтажный шов и отливНе помогло

Сам переделал шов над окном, а верхний угол всё равно холодный. Что упустил?

sergei1991 спросил 15 июля 20252 ответа2 помогло422 просмотрапоследний ответ 18 июля 2025

Самара, частный дом, окна ставили сами с бригадой три года назад. В зале верхний угол откоса зимой холодный, в позапрошлую зиму пошли пятна. Прошлым летом вскрыл сверху: пены там было мало, щель между рамой и перемычкой сантиметра 4-5, местами пустота. Допенил в два слоя, изнутри положил пароизоляционную ленту, откос заново оштукатурил.
Этой зимой при минус 20 угол всё равно +9, пятна опять, хоть и меньше. Пирометром: верх рамы +11, перемычка над окном +8, стена рядом +16. Что я мог упустить, пока лето?

Итог

Не помоглоответ, который помог больше всего

На доме, который строили с бригадой, у меня было ровно так: бетонная перемычка, снаружи не утеплили. Утеплили фасад по перемычке, угол стал тёплым.

s.golubev, 18 июля 2025помогло 1к сообщению

Ответы 2по порядку, чтобы цитаты читались

1помогло
Два вопроса сразу. Чем шов закрыт сверху снаружи? Если там голая пена или вообще ничего, она за год намокает, и лента изнутри мало что даёт.
И что над окном, бетонная перемычка или металлический уголок? +8 на перемычке при +16 на стене похоже на то, что холодная сама перемычка, а не только шов. Бетон или металл в кладке это мостик холода, откос его не спасёт. Помогает утепление перемычки снаружи, под фасадом, или хотя бы утеплитель в верхний откос.
И зазор 4-5 см для пены великоват. Обычно его держат 15-40 мм, а больше добивают брусом или утеплителем, иначе пена внутри рыхлая и в два слоя получается слоёный пирог. Сначала посмотрите, что снаружи и из чего перемычка, по фото дальше будет проще.
1помогло
На доме, который строили с бригадой, у меня было ровно так: бетонная перемычка, снаружи не утеплили. Утеплили фасад по перемычке, угол стал тёплым.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.