К содержимому
форум владельцев окон

Монтажный шов и отливПричина найдена

Застройщик вскрыл откос по гарантии: пароизоляции нет, утеплитель мокрый

Кирилл Г спросил 5 октября 20233 ответа0 помогло699 просмотровпоследний ответ 11 октября 2023

Нижний Новгород, монолит, 20 этаж, ПВХ от застройщика, квартира третий год. Прошлой зимой в спальне промерзал угол откоса, были пятна. Претензию написал весной, застройщик тянул до сентября. На прошлой неделе приехали их представитель и мастер подрядчика, сняли правый пластиковый откос при мне.
Под откосом пена есть, но изнутри ничем не закрыта, пароизоляционной ленты нет, утеплитель под откосом мокрый, как губка. В нижнем углу пена тёмная и сырая. Снаружи они посмотреть не могут, двадцатый этаж, говорят, что по проекту там лента. Мастер предлагает просушить, запенить, наклеить ленту изнутри и закрыть, на этом всё.
Этого достаточно, или надо требовать, чтобы посмотрели снаружи?

Итог

Причина найденапоследнее сообщение автора темы

Спасибо обоим. В акт записали всё, требование про наружный слой тоже, представитель сначала не хотел, потом вписал. Через десять дней пришёл ответ: снаружи посмотрят с альпинистом и по факту переделают шов полностью, срок в акте до конца ноября. Откос пока…

Кирилл Г, 11 октября 2023к сообщению

Ответы 3по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Если утеплитель мокрый как губка, вода откуда-то идёт. Из комнаты без пароизоляции влага набирается постепенно, а губку обычно даёт улица: косой дождь на высоте и шов снаружи без ленты или с отклеившейся лентой. Закрыть только изнутри мало, через год будет то же самое, только под новой лентой. Я бы просил проверить наружный слой хотя бы на одном окне, с люльки или альпинистом.
0помогло
В акт осмотра пусть запишут всё, что видели: мокрый утеплитель, нет пароизоляции, тёмная пена в углу. И отдельной строкой ваше требование проверить наружный слой. Откажутся, пусть это тоже будет в акте, с подписью. Акт без этих слов не поможет, если весной опять промерзнет.
0помогло
Спасибо обоим. В акт записали всё, требование про наружный слой тоже, представитель сначала не хотел, потом вписал. Через десять дней пришёл ответ: снаружи посмотрят с альпинистом и по факту переделают шов полностью, срок в акте до конца ноября. Откос пока снят, закрыли плёнкой. Причина хотя бы понятна, отпишусь, когда переделают.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.