К содержимому
форум владельцев окон

Результаты осмотров и замеровПричина найдена

CO2 в спальне 1900 ppm при открытом клапане. Датчик врёт или клапан не работает

alenka_spb спросила 18 февраля 20253 ответа3 помогло343 просмотрапоследний ответ 19 февраля 2025

Аллергик, поэтому зимой окна почти не открываю, в створках стоят приточные клапаны, ПВХ 2015 года, панель, 7 этаж. Купила датчик CO2 и расстроилась: к утру в спальне 1800-1900 ppm, хотя клапан открыт на максимум. Спим вдвоём, дверь закрыта. Либо датчик врёт, либо клапан бесполезный.

Итог

Причина найденаответ, который помог больше всего

Мой датчик в спальне с закрытыми окнами и двумя спящими к утру показывает 1600-2200, так что ваши цифры правдоподобные. Щелевой клапан в створке работает только тогда, когда в квартире есть разрежение, то есть когда тянет вытяжка в кухне и санузле. Если…

orlov_i, 19 февраля 2025помогло 1к сообщению

Ответы 3по порядку, чтобы цитаты читались

1помогло
Мой датчик в спальне с закрытыми окнами и двумя спящими к утру показывает 1600-2200, так что ваши цифры правдоподобные. Щелевой клапан в створке работает только тогда, когда в квартире есть разрежение, то есть когда тянет вытяжка в кухне и санузле. Если вытяжка слабая, клапан стоит открытый, но воздух через него почти не идёт.
Как проверял я. Лист бумаги к решётке вытяжки: держится или падает. Потом анемометр у клапана при закрытой и приоткрытой двери спальни. У меня при закрытой двери поток у клапана был почти ноль, при открытой на 10 см уже ощущался. Дверь в спальню без зазора внизу отрезает её от вытяжки, воздуху некуда уходить, значит, и прийти неоткуда.
И ещё: датчики CO2 первые дни калибруются. Поставьте его на полчаса у открытой форточки, он должен показать около 420-450.
0помогло
Проверила всё, как orlov_i описал. У форточки датчик показал 430, значит, не врёт. Лист бумаги к вытяжке в санузле еле держится, в кухне нормально. Ночь с приоткрытой дверью: 1150 к утру. Ночь с закрытой: опять 1850. Выходит, дело в двери и слабой вытяжке, а клапан работает, когда ему дают. Буду думать про подрезку двери снизу и чистку вентканала.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти