К содержимому
форум владельцев окон

Результаты осмотров и замеровПричина найдена

Обследование дома тепловизором за 7 тысяч: что совпало с ощущениями, а что нет

svetlana_1996 спросила 20 февраля 20235 ответов6 помогло555 просмотровпоследний ответ 2 марта 2023

Дом из газобетона, Подмосковье, в гостиной панорамные окна в пол и раздвижной портал на террасу. Четвёртая зима, и у меня был свой список, где дует: розетка в спальне у окна, низ портала, угол в детской, ну и у панорам вообще холодно ногам. В феврале при -19 пригласила инженера, обследование всего дома обошлось в 7 тысяч, отчёт со снимками и шкалами.
Что совпало. Низ портала действительно холодный, нижняя направляющая +6-8, у порога виден язык холода в комнату. Угол в детской тоже, там +10 на стыке оконного блока со стеной.
Что не совпало. Розетка, на которую я грешила два года, чистая, никакого холода. Зато на панорамах вдоль пола под рамой холодная полоса по всей длине, +8, а я её не чувствовала, думала, это от стекла ногам холодно. И неожиданно: перемычка над окном в гостиной заметно холоднее стены, но инженер сказал, что это уже вопрос к стенам.
Хочу понять, что из этого реально к окнам, а что нет.

Итог

Причина найденаответ, который помог больше всего

Панорамы в пол в газобетонном доме я монтировал много раз, и полоса под рамой мне хорошо знакома. Тяжёлую раму ставят на опорный профиль или на подкладки, под ней зазор. Его задувают пеной, а дальше часто ничего: снаружи ни ленты, ни нормальной гидроизоляции…

pilot_off17, 28 февраля 2023помогло 4к сообщению

Ответы 5по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Светлана, по описанию отчёт толковый. Полоса под рамой панорамы при -19 и +8 почти всегда связана не со стеклом, а с узлом примыкания к полу: опорный профиль, шов под ним, рядом стяжка. Ногам холодно от обоих сразу: нисходящий поток от высокого стекла и холодный низ. Перемычка над окном к окнам не относится, это мостик холода в стене.
4помогло
Панорамы в пол в газобетонном доме я монтировал много раз, и полоса под рамой мне хорошо знакома. Тяжёлую раму ставят на опорный профиль или на подкладки, под ней зазор. Его задувают пеной, а дальше часто ничего: снаружи ни ленты, ни нормальной гидроизоляции, изнутри стяжка или плитка прямо к пене. Пена в таком месте за 3-4 года набирает воду, особенно если на террасу наметает снег, и превращается в губку.
С порталом то же самое плюс своя беда: нижняя направляющая длинная и тяжёлая, и если её поставили без опоры по всей длине, она прогибается, уплотнитель перестаёт прилегать по низу. Тогда холодный язык у порога будет и от шва, и от щели.
Я бы летом вскрыл кусок под одной панорамой, хоть 30 см, и посмотрел, что там. Сразу станет понятно, во что ввязываться. По снимкам и отчёту только предположения.
1помогло
Спасибо, это то, что я хотела услышать. Значит, розетку оставляю в покое, а летом вскрываем кусок под панорамой и смотрим. Про портал отдельно напишу, он у меня ещё и катается тяжело.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти