К содержимому
форум владельцев окон

Результаты осмотров и замеровИсправлено

Пирометр при -38: стекло +9, а в углу откоса минус, там и иней

Владислав Гусев спросил 15 декабря 20256 ответов5 помогло244 просмотрапоследний ответ 28 декабря 2025

Сургут, панель, 4 этаж, окна на север, профиль 82 мм, пакет трёхкамерный. Окна стоят с 2019 года. Каждую зиму в одном и том же месте, в левом нижнем углу откоса на кухне, нарастает иней. В эти выходные было -38, взял пирометр и прошёлся по точкам, пока держался мороз.
Стекло в центре +14, у края +9. Профиль рамы +12-13. Откос посередине высоты +11. Нижний левый угол, у самого стыка откоса с рамой: -2. На 10 см выше по откосу уже +4, ещё на 10 см +8. Справа такого нет, правый угол +9.
Иней в углу толщиной в палец, сантиметров 15 в высоту. Отковыриваю, через сутки опять. Окно не дует, бумагу не вытащить, ручку перевожу туго. Подоконник тёплый, батарея открыта. Хочу понять, что делать до весны и что потом, если переделывать.

Итог

Исправленоответ, который помог больше всего

На севере очень часто вижу одну картину: пена в углу есть, но изнутри никакой пароизоляции, откос сделали прямо по пене. Влага из кухни идёт в шов, пена намокает и промерзает, и хуже всего всегда нижний угол. Если вскроете откос и пена там тёмная и влажная…

pilot_off17, 20 декабря 2025помогло 3к сообщению

Ответы 6по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
При 22 градусах и 40% точка росы около 8. Всё, что на откосе ниже восьми, будет мокрым, а ниже нуля обрастёт инеем. У вас минус в одной точке и быстрый рост температуры вверх по откосу, это классический локальный мостик холода: либо пустота в шве именно в этом углу, либо там стык панелей и холод идёт через стену, а окно ни при чём. Пирометром это не различить.
Посмотрите снаружи, где проходит стык панелей относительно вашего угла. Если будет возможность, сделайте термограмму: на ней видно, тянется ли холодная зона по стене вниз и в сторону или замыкается на раму. Первое к окнам не относится. До весны можно поставить небольшой обогреватель направленно в угол, это не лечение, но сушит.
3помогло
На севере очень часто вижу одну картину: пена в углу есть, но изнутри никакой пароизоляции, откос сделали прямо по пене. Влага из кухни идёт в шов, пена намокает и промерзает, и хуже всего всегда нижний угол. Если вскроете откос и пена там тёмная и влажная, это оно. Резать, сушить, задувать заново и закрывать лентой.
1помогло
Отчитываюсь. Стык панелей проходит в метре от окна, так что не он. Дождались потепления до -12 и вскрыли откос в углу. Пена там была, но в нижних 20 см тёмная, мокрая, а у самой рамы вообще отошла от профиля, щель миллиметра три. Изнутри никакой ленты, штукатурка прямо по пене.
Вырезали этот кусок, сушили феном и тепловентилятором почти день. Задули заново, по внутреннему краю наклеили пароизоляционную ленту, откос сделали заново, с материалом вышло 7 тысяч. Через неделю ударило -35, мерил тем же пирометром в той же точке: +9, на 10 см выше +11. Иней не появился ни разу. Правый угол вскрывать не стали, он и так нормальный.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти