Тепловизор в детской: грешила на уплотнитель, а синим оказался подоконник

ksenia.novikova спросила 21 января 20254 ответа5 помогло499 просмотровпоследний ответ 23 января 2025

Пишу по горячим следам. Детская у нас на восток, 11 этаж, окна от застройщика, стоят с 2021 года. Уплотнитель на створке мне уже меняли по гарантии, и всё равно второй месяц младший спит, а у кроватки ощутимо тянет холодом. Я была уверена, что опять уплотнитель или прижим. Проверяла листом бумаги по периметру створки: везде зажимает туго, вытащить трудно. Свечу подносила, у ручки пламя стоит ровно, а внизу у подоконника наклоняется в комнату.
В субботу было -21, позвали инженера с тепловизором, за квартиру взял 6 тысяч. По створке картинка ровная, профиль +15, +16, стекло у края +9. А под подоконником, по всему стыку с рамой, синяя полоса, местами +4. И в правом углу пятно уходит вниз под подоконник. Инженер сказал, что по одной картинке не скажет, но похоже на пустоту в шве. Подскажите, это только снимать подоконник или можно как-то снаружи?

Итог

Исправленоответ, который помог больше всего

Подоконник снять несложно, если он на пене, а не на клею. Под ним почти всегда одно из двух: пена есть, но голая и без ленты, или пены нет вообще, потому что подставочный профиль поставили на кирпич и не задули. Если увидите пустоту, задувать надо целиком, а…

pilot_off17, 21 января 2025помогло 1к сообщению

Ответы 4по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Ксения, очень типичная история. Полоса по стыку подоконника с рамой при -21 и +4 на поверхности значит, что холод идёт не через створку, а через монтажный шов или через подставочный профиль под рамой. Свеча внизу наклоняется как раз поэтому: воздух тянет из щели под подоконником, а не из-под уплотнителя.
Пара оговорок. Подоконник пластиковый, внутри у него полости, сверху отражение от окна, поэтому сами цифры на нём я читаю с запасом в пару градусов. А вот форма пятна, которое уходит в угол и вниз, говорит больше, чем цифра. Если в детской около 22 градусов и влажность 45%, точка росы примерно 9,5, так что +4 в стыке это место, где к концу зимы будет сыро.
Снаружи такое обычно не лечится, только снимать подоконник и смотреть шов. Перед вскрытием сохраните термограмму со шкалой, потом будет с чем сравнить.
1помогло
Подоконник снять несложно, если он на пене, а не на клею. Под ним почти всегда одно из двух: пена есть, но голая и без ленты, или пены нет вообще, потому что подставочный профиль поставили на кирпич и не задули. Если увидите пустоту, задувать надо целиком, а сверху клеить пароизоляционную ленту, иначе через зиму будет то же самое.
1помогло
Шторы у нас короткие, до подоконника, батарея открыта, так что не они. Отчитываюсь: позвали монтажника, сняли подоконник. Под ним щель сантиметра два по всей длине, пена только по краям, в середине пусто и видно кирпич. Задули, наклеили ленту, поставили подоконник обратно. Через неделю при -18 мерила пирометром, в стыке +13. Свеча у подоконника больше не наклоняется, сын спит без второго одеяла.