Самара, панель, окна на север, ПВХ 2015 года. В спальне при ветре из-под подоконника, у правого откоса и снизу у стены, ощутимо тянет. Поднёс зажигалку под край подоконника, пламя ложится в комнату. Створку проверял бумагой, прижим нормальный, полоска не вытаскивается. Значит, не створка? Подоконник ПВХ, ставили вместе с окнами.
Итог
Исправленоответ, который помог больше всего
Как снимете, сфотографируйте шов под рамой, прежде чем что-то запенивать. Там часто сюрпризы.
Если пламя ложится под подоконником, воздух идёт из-под рамы. Подоконник задвигают под подставочный профиль, а под ним шов, который часто запенивают кое-как, снизу неудобно. Подоконник можно аккуратно снять, он, скорее всего, на пене и клиньях, и посмотреть. Пилить и ломать ничего не надо, поддевать широким шпателем.
Снял в субботу. Подоконник держался на трёх кусках пены и клиньях, отошёл с трудом, но целый. Под подставочным профилем шов по всей длине, и пены нет почти на половине, просто щель 1,5-2 см. У правого края видно свет с улицы, ровно там, где ложилась зажигалка. Отлив снаружи прикручен саморезами к профилю, под ним тоже пусто. Пароизоляции под рамой никакой.
Что сделал: пропылесосил, сбрызнул водой из пульверизатора, запенил в два прохода, после срезки наклеил сверху пароизоляционную ленту с заходом на откосы сантиметров на пять. Подоконник поставил обратно на пену и пару клиньев, сверху груз на сутки. Ушло два баллона пены и рулон ленты, около 1300 рублей.
Прошло три недели, ветер был сильный. Из-под подоконника не тянет, зажигалка горит ровно. Подоконник у рамы пирометром +16, было +11.