Екатеринбург, панель, 9 этаж, ПВХ от застройщика. Подоконник 40 см, батарея под ним целиком, тёплый воздух упирается в подоконник и уходит в комнату, а к стеклу не доходит. При минус 25 по низу стекла вода, пирометр на краю показывает +6, подоконник сверху +22. Думаю вырезать две решётки над батареей. Кто делал, есть ли толк и не испорчу ли подоконник?
Толк есть, если решётка над батареей и ближе к раме, сантиметрах в 5-7 от неё. ПВХ подоконник режется лобзиком, внутри перегородки, их бояться не надо. По-хорошему подоконник не должен перекрывать больше трети батареи, у вас перекрыто всё. Решётки берите с большими проходами, узкие щели мало дают.