К содержимому
форум владельцев окон

Регулировка своими рукамиИсправлено

Перевёл все окна на зимний режим, мерил анемометром до и после

orlov_i спросил 3 октября 20214 ответа0 помогло778 просмотровпоследний ответ 31 октября 2021

Новосибирск, панель, 6 этаж, северо-запад, окна 2016 года, пакеты двухкамерные, фурнитура немецкая. В октябре перед морозами перевёл все пять створок на зимний режим и заодно записал, что это дало.
Мерил так: вечер, на улице +2, ветер с северо-запада 5-6 м/с, в квартире 22 градуса, вытяжка в ванной работает. Анемометр подносил к периметру створки через каждые 10 см и записывал максимум. До перевода на кухонном окне внизу у ручки было 0,4 м/с, у верхнего угла со стороны петель 0,3, в спальне у ручки 0,2, в остальных местах ниже порога прибора. Полоска бумаги, зажатая створкой, на кухне вытягивалась без усилия в трёх местах, в спальне в одном.
Эксцентрики у меня овальные, по пять на створку. Поворачивал шестигранником на 4 мм из горизонтального положения в вертикальное, у этой фурнитуры вертикально значит сильнее. После перевода везде ниже 0,1, бумага тянется с усилием и рвётся, если дёрнуть. Ручки поворачиваются заметно туже, но без хруста. Влажность за неделю выросла с 38 до 42%, что логично, щелей стало меньше. Цифры для тех, кто сомневается, есть ли смысл.

Ответы 4по порядку, чтобы цитаты читались

0помогло
Хорошие замеры. Добавлю: вертикально значит сильнее у вашей фурнитуры, у другой бывает наоборот, а у части эксцентрики круглые со смещённой осью, там смотрят риску. Поэтому перед поворотом проверяйте бумагой в обоих положениях, а не по картинке. И если уплотнитель старый и дубовый, зимний режим его быстро додавит, тогда уже менять.
0помогло
У меня клапаны в створках, и после перевода на зиму воздух через щели перестал идти, весь пошёл через клапан. Так что если есть клапаны, после зимнего режима их стоит открыть на одно деление больше, иначе в спальне к утру CO2 под 1500.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.