Екатеринбург, панель, 9 этаж, окна от застройщика. Соседям иногда регулирую, свои тоже перевёл на зиму в ноябре. В январе при минус двадцати пяти взял тепловизор в аренду на сутки за 2000, хотел проверить, всё ли сделал правильно. На всех створках по низу синяя полоса по всей ширине, а в нижнем углу у петли пятно ещё холоднее. Сначала решил, что вся нижняя сторона дует и регулировка была впустую. Но бумага внизу держит с усилием везде, кроме угла у петли. Как это читать?
Итог
Причина найденаответ, который помог больше всего
По одной картинке не скажу, но обычно это выглядит так. Полоса по низу стекла сантиметров 5-10, это холодный край стеклопакета: там дистанционная рамка, и тёплый воздух у низа окна застаивается, особенно если подоконник широкий или штора до пола. Это не…
VitaliyGolubev, 23 января 2026помогло 1к сообщению
По одной картинке не скажу, но обычно это выглядит так. Полоса по низу стекла сантиметров 5-10, это холодный край стеклопакета: там дистанционная рамка, и тёплый воздух у низа окна застаивается, особенно если подоконник широкий или штора до пола. Это не продувание, такую полосу видно на любом окне в мороз.
Продувание выглядит иначе, языком холода, который расходится от щели, часто по откосу или вниз по стене. Пятно в углу у петли больше похоже на него, там на многих створках нет цапфы.
И учтите, что стекло на тепловизоре врёт: излучательная способность у него другая, чем у стены, плюс отражения. Если снимали в лоб, могли поймать отражение батареи или себя. Надёжнее сравнить пирометром точку на стекле и точку на уплотнителе, а потом сопоставить с точкой росы.
Прошёлся пирометром: стекло по центру +16, низ стекла у края +10, уплотнитель внизу посередине +12, угол у нижней петли +5. Влажность в квартире 40%, по таблице точка росы около 8. Получается, полоса это край пакета и она в норме, а в углу у петли уже ниже точки росы, утром там правда влажно. Странно, что там нет прижима, у соседей на таких же окнах я туда ничего и не крутил.