Записываю всё по окнам с прошлой зимы, поэтому с цифрами. Новосибирск, панель, 6 этаж, северо-запад, ПВХ 2016 года, пакеты двухкамерные. В зале трёхстворчатое окно с двумя импостами. При минус 28 и ветре с северо-запада в зале чувствуется холодная струя на уровне подоконника.
Прошёлся анемометром с крыльчаткой по периметру каждой створки на расстоянии сантиметр: везде 0,0-0,1 м/с, это в пределах шума прибора. А у нижнего конца левого импоста, где он стыкуется с рамой, стабильно 0,5-0,6. У правого импоста 0,2. Пирометр там же +7, по остальной раме +13. Бумагу створки зажимают везде, режим зимний. Получается, дует не створка, а стык импоста с рамой? Так бывает или прибор врёт?
Итог
Исправленопоследнее сообщение автора темы
Итог. Снял нижний штапик у левого импоста, под ним в стыке импоста с рамой щель примерно миллиметр, герметика нет совсем. У правого герметик есть, но с разрывом. Промазал оба стыка прозрачным силиконовым герметиком изнутри и, насколько дотянулся, снаружи…
Бывает, и не так редко. Импост к раме крепится соединителем, а стык по торцу должны промазывать герметиком или ставить прокладку. На производстве это иногда пропускают, или герметик со временем отходит. Тогда воздух идёт в комнату из камер рамы через этот стык, а в камеры попадает снаружи через водоотводные отверстия. Отсюда и зависимость от ветра. Лечится промазкой стыка, но сначала найдите, где щель, часто она под штапиком.
Итог. Снял нижний штапик у левого импоста, под ним в стыке импоста с рамой щель примерно миллиметр, герметика нет совсем. У правого герметик есть, но с разрывом. Промазал оба стыка прозрачным силиконовым герметиком изнутри и, насколько дотянулся, снаружи через открытую створку. Через два дня при минус 25 и том же ветре: левый импост 0,1 м/с, правый 0,0, пирометр +12 и +13. Холодной струи у подоконника больше нет, в таблицу записал.