Екатеринбург, панель, 9 этаж, окна от застройщика. Вечером, когда готовим и включаем вытяжку, на кухне по ногам у окна тянет холодом. Жена говорит, окно дует. Проверил свечой всю створку и под подоконником, пламя стоит ровно. Ещё заметил, что дверь в ванную сама прихлопывается, когда работает вытяжка. Может, свеча просто не показывает слабый поток?
Итог
Причина найденаответ, который помог больше всего
Проверил. С вытяжкой на полную лист у решётки в ванной отталкивает, и оттуда тянет холодом, пирометр на решётке +4. Кухонная вытяжка, оказывается, врезана в тот же кухонный канал, решётку естественной вентиляции закрыли. Холодный воздух из ванной идёт по…
Свеча слабый поток показывает, от 0,1-0,2 м/с пламя уже клонится. Раз у створки ровно, я бы искал не в окне. Кухонная вытяжка выбрасывает сотни кубов в час, а квартира с пластиковыми окнами почти герметичная. Воздух на замену заходит откуда может, и часто это соседний вентканал: в ванной или в туалете тяга переворачивается, и оттуда идёт холодный воздух из шахты. Дверь в ванную, которая прихлопывается, на это похожа.
Проверьте так: включите вытяжку на полную и поднесите лист бумаги к решётке в ванной. Если его отталкивает в комнату, это обратная тяга. Потом приоткройте створку на микропроветривание и повторите. И узнайте, куда врезана вытяжка: в общий канал с решёткой или в отдельный.
Проверил. С вытяжкой на полную лист у решётки в ванной отталкивает, и оттуда тянет холодом, пирометр на решётке +4. Кухонная вытяжка, оказывается, врезана в тот же кухонный канал, решётку естественной вентиляции закрыли. Холодный воздух из ванной идёт по коридору и по полу на кухню, а у окна стол, вот и кажется, что от окна. С открытой створкой на микропроветривание лист в ванной не шевелится, по ногам не тянет. Окно ни при чём. Теперь готовим с приоткрытой створкой, обратный клапан поставлю.
Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.