Кирилл Г спросил 17 октября 20263 ответа5 помогло142 просмотрапоследний ответ 18 октября 2026

Нижний Новгород, монолит, 20 этаж, окна от застройщика. Створки прижаты, бумагу зажимают. Но в первые холода при ветре заметил, что тянет от углов стеклопакета на глухой части окна. Поднёс свечу к штапику: в верхних углах пламя отклоняется, посередине ровно. Присмотрелся, уплотнитель на штапике в углах разошёлся, щель миллиметра два-три. Мастера пока не вызывал, хочу понять, это серьёзно или ерунда.

Ответы 3по порядку, чтобы цитаты читались

2помогло
Через щель в углах воздух заходит в фальц, пространство между пакетом и рамой, а оттуда в комнату. На верхних этажах ветровое давление выше, поэтому так и чувствуется. Уплотнитель на штапиках со временем усаживается, укорачивается, и в углах появляются зазоры. Лечится заменой уплотнителя на штапиках или подклейкой углов. Сначала проверьте, плотно ли сидит сам штапик, его не должно качать. Если качается, он не защёлкнут до конца или не той толщины.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.