Дом из газобетона в Подмосковье, в гостиной три окна в пол и раздвижной портал на террасу, окнам пятый год. Каждую зиму одно и то же: как ниже минус десяти, у панорамных окон по полу тянет холодом, сидеть на диване спиной к окну невозможно, ноги мёрзнут.
Я была уверена, что дует портал, там щёточные и резиновые уплотнители. Ходила со свечой по периметру портала: в нижнем углу у ручки пламя отклоняется, в остальных местах ровное. А у глухого окна, которое вообще не открывается, по полу тянет так же сильно, как у портала. Вот этого я не понимаю, там же нечему дуть. Под окнами только тёплый пол, радиаторов нет. Стекло снизу у края пирометр показывает +9, в середине +15. Это нормально для панорамных или с ними что-то не так?
Итог
Не помоглоответ, который помог больше всего
Конденсат внизу бывает по утрам, полоска в сантиметр. Сервис вызывала, 3000 выезд. Мастер отрегулировал прижим портала и поменял щёточный уплотнитель в нижнем углу у ручки, он там правда был сбит. Свеча у портала теперь ровная. По глухому окну сказал, что…
svetlana_1996, 28 декабря 2025помогло 2к сообщению
То, что у глухого окна тянет так же, как у портала, подсказка. Похоже не на продувание, а на конвекцию. Высокое стекло зимой холоднее воздуха в комнате, воздух у стекла остывает, тяжелеет и стекает вниз, а у пола растекается в комнату. На высоте 2,5-3 метра этот поток успевает разогнаться и по полу ощущается как настоящий сквозняк, хотя с улицы воздух не заходит. Тёплый пол его обычно не перехватывает, поэтому под панорамой ставят конвекторы в пол или радиатор вдоль стекла.
Проверить можно свечой у пола в полуметре от глухого окна: пламя потянет от окна в комнату, а у самого стекла вниз. При продувании поток идёт из конкретной щели. Угол портала у ручки это отдельная история, его, скорее всего, можно поджать. И ещё: +9 у края стекла при влажности выше 45% уже на грани точки росы, конденсата внизу нет?
Конденсат внизу бывает по утрам, полоска в сантиметр. Сервис вызывала, 3000 выезд. Мастер отрегулировал прижим портала и поменял щёточный уплотнитель в нижнем углу у ручки, он там правда был сбит. Свеча у портала теперь ровная. По глухому окну сказал, что уплотнители и шов в порядке, делать там нечего. А по полу всё равно тянет, разве что у портала чуть меньше.
Если найдёте анемометр, у конвективного потока от высокого стекла характерная картина: у пола в 20-30 см от стекла 0,2-0,4 м/с, дальше в комнату он слабеет медленно, а с морозом растёт. У сквозняка через щель скорость высокая у самой щели и быстро падает. Сравните цифры при минус 5 и минус 20, прижим при этом не трогайте.
Взяла анемометр у знакомых. При минус 18 у глухого окна у пола 0,3 м/с в 20 см от стекла и 0,15 в метре. При минус 5 было 0,15 и почти ноль. Стекло внизу +8. Всё сходится, это стекло остужает воздух. Регулировка и щётка портал подлечили, а холодный поток по полу как был, так и остался. Думаем про низкий радиатор вдоль окон, вскрывать пол под конвекторы пока не готовы.