К содержимому
форум владельцев окон

Сквозняки и продуваниеПричина найдена

В минус 38 тянет от откоса, тепловизор показал холодную полосу по шву

Владислав Гусев спросил 23 февраля 20264 ответа4 помогло295 просмотровпоследний ответ 12 марта 2026

Сургут, панель, 4 этаж, окна на север, профиль 82 мм с трёхкамерным пакетом. По створкам вопросов нет, бумагу зажимает, свеча ровная. Но когда за окном ниже минус 35, в спальне от правого откоса тянет холодом так, что щекой чувствуешь. Иней на откосе снизу в углу, полоска сантиметров пятнадцать.
Откосы штукатурные, крашеные, по стыку с рамой тонкая трещина, её когда-то замазывали акриловым герметиком, он отошёл. Взял тепловизор в аренду на сутки за 2500, снимал при минус 38, дома +22. По стыку рамы и откоса справа полоса от +4 до +6, сам откос в середине +12, рама изнутри +14. Слева полоса тоже есть, но слабее, около +9. На картинке от трещины вниз идут холодные потёки. Это продувание шва или просто мостик холода? Хочу понять, что заказывать летом.

Итог

Причина найденаответ, который помог больше всего

Потёки вниз от трещины говорят скорее за продувание: холодный воздух входит через щель и стекает по поверхности, на термограмме это выглядит как языки. Мостик холода обычно даёт ровную полосу без хвостов. Но по одной картинке не скажу. Посмотрите, какой был…

VitaliyGolubev, 12 марта 2026помогло 2к сообщению

Ответы 4по порядку, чтобы цитаты читались

2помогло
Потёки вниз от трещины говорят скорее за продувание: холодный воздух входит через щель и стекает по поверхности, на термограмме это выглядит как языки. Мостик холода обычно даёт ровную полосу без хвостов. Но по одной картинке не скажу. Посмотрите, какой был ветер в день съёмки. И если получится, переснимите тот же откос при похожем морозе в безветрие: если полоса станет заметно теплее, это воздух, а не теплопроводность.
По цифрам: при +22 и влажности 40% точка росы около +8, так что +4 у шва гарантированно дают иней, его вы и видите. Изнутри стык рамы с откосом по уму закрывают пароизоляционной лентой под штукатуркой. Если там голая пена под акрилом, через трещину в шов идёт ещё и влажный воздух из комнаты, пена мокнет и мёрзнет.
1помогло
Я бы ещё посмотрел наружный слой шва. В панельных домах на севере часто ставили без наружной ленты, только пена и сверху раствор или нащельник. Если окнам лет десять и больше, пена под таким раствором становится как губка, и ветер её продувает. Летом порядок обычный: срезать откос по стыку, вычистить рыхлую пену, задуть заново, снаружи паропроницаемая лента или ПСУЛ, изнутри пароизоляционная. Откос лучше уже с утеплителем, а не голую штукатурку. Зимой не трогайте, пена в мороз не та.
1помогло
Переснял через три дня, минус 36, ветра почти не было. Полоса у шва стала около +8, потёков меньше. Значит, ветер всё-таки задувает. Снаружи низ шва видно с балкона соседа снизу: ленты нет, пена закрыта раствором, раствор потрескался. Мастер установщика посмотрел фото и сказал то же самое, шов переделывать летом. Пока заклеил трещину лентой изнутри, иней стал меньше, но это времянка.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.