Владислав Гусеввопрос
16 января 2026 в 01:42
Сургут, панель, 4 этаж, окна на север. ПВХ 82 мм, трёхкамерный пакет, ставили шесть лет назад. На прошлой неделе было -42, и по низу всех стёкол лёд полосой сантиметра три, по бокам тоньше. В центре стекло чистое и сухое. Днём, когда отпускает до -30, лёд подтаивает и течёт на штапик.
Мерил пирометром: центр стекла +14, в двух сантиметрах от штапика внизу -1, по бокам +2. Профиль у петель +10. Дома +22, влажность 41%, точка росы около 8. То есть всё, что ниже 8, мокнет, а что ниже нуля, обмерзает.
Шторы у нас плотные, до подоконника, на ночь закрываем. Подоконник широкий, 35 см, батарея под ним. Трёхкамерный пакет вроде лучше некуда, а край всё равно как на старых окнах. Что тут ещё можно сделать, кроме как сушить воздух?
Мерил пирометром: центр стекла +14, в двух сантиметрах от штапика внизу -1, по бокам +2. Профиль у петель +10. Дома +22, влажность 41%, точка росы около 8. То есть всё, что ниже 8, мокнет, а что ниже нуля, обмерзает.
Шторы у нас плотные, до подоконника, на ночь закрываем. Подоконник широкий, 35 см, батарея под ним. Трёхкамерный пакет вроде лучше некуда, а край всё равно как на старых окнах. Что тут ещё можно сделать, кроме как сушить воздух?