В нижнем фальце стояла вода, на уплотнителе плесень. Почистила дренаж

Юлия Г. спросила 25 октября 20251 ответ3 помогло287 просмотровпоследний ответ 27 октября 2025

Саратов, окна ПВХ поменяли в 2023 году. В спальне на нижнем уплотнителе чёрные точки, а когда открыла створку, внизу в раме стоит вода, сантиметр, мутная. Окна у нас по утрам потеют, особенно когда включили отопление, думала, это вода со стекла натекла.
Нашла внизу рамы две прорези, забитые строительной пылью и песком, видимо, ещё с монтажа. Прочистила проволокой, налила в фальц стакан воды, ушла на улицу за минуту. Плесень отмыла раствором уксуса, уплотнитель протёрла, створку оставила открытой, чтобы просохло. Прошло две недели, вода больше не стоит, точек нет.
Правильно ли сделала и не испортится ли уплотнитель после плесени и уксуса?

Итог

Исправленоответ, который помог больше всего

Сделали всё правильно. Уточню только, что вода в нижней части рамы обычно не конденсат: он с комнатной стороны стекает по стеклу на подоконник. В раму попадает дождь через наружный контур, для этого и сделан дренаж, и если прорези забиты, вода стоит, а…

andrei_klimov, 27 октября 2025помогло 3к сообщению

Ответы 1по порядку, чтобы цитаты читались

3помогло
Сделали всё правильно. Уточню только, что вода в нижней части рамы обычно не конденсат: он с комнатной стороны стекает по стеклу на подоконник. В раму попадает дождь через наружный контур, для этого и сделан дренаж, и если прорези забиты, вода стоит, а плесень на уплотнителе почти гарантирована. Уплотнитель после уксуса не испортится, потом просто пройдитесь силиконовой смазкой. Раз в год, осенью, дренаж надо прочищать, на новых окнах его забивает почти всегда.